Implementuję zegar czasu rzeczywistego na płycie STM32L152RB Discovery przy użyciu kompilatora IAR. I wprowadziły konfigurację zegara na HSI i korzystając PLL mam pomnożyć go przez 4. Kodeksu ->Konfiguracja zegara RTC w Stm32L tylko w LSI/LSE/HSE?
/* Enable HSI Clock */
RCC_HSICmd(ENABLE);
/*!< Wait till HSI is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI,RCC_PLLMul_4,RCC_PLLDiv_2);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
/* Set HSI as sys clock*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
problem jest podczas konfigurowania zegar czasu rzeczywistego muszę ustawić zegar wtórny LSE jako źródło zegar RTC , w moim przypadku moim zegarem źródłowym jest HSI. Reszta kroków, które obejmuje włączanie kontrolera PWR, włączanie dostępu do domeny rtc, źródło zegara rtc, rtc_init(), a następnie ustalanie czasu i gettime, są w porządku, jak wiem. Oto kod próbowałem ->
/* Enable RTC clocks and rtc related functions */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //This part I think is wrong
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
RTC_InitTypeStructure.RTC_HourFormat=RTC_HourFormat_12;
RTC_InitTypeStructure.RTC_AsynchPrediv=0x7F;
RTC_InitTypeStructure.RTC_SynchPrediv=0xFF;
RTC_Init(&RTC_InitTypeStructure);
/* End RTC Clock */
RTC_TimeTypeTime.RTC_Hours=18;
RTC_TimeTypeTime.RTC_Minutes=11;
RTC_TimeTypeTime.RTC_Seconds=4;
RTC_TimeTypeTime.RTC_H12=RTC_H12_PM;
RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeTypeTime);
while(1){
f_SleepMs(10);
RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeTypeTime);
RELEASE_MSG("\r%d:%d:%d",RTC_TimeTypeTime.RTC_Hours,RTC_TimeTypeTime.RTC_Minutes,RTC_TimeTypeTime.RTC_Seconds);
}
Wyjście mogę to 0:0:0