Obecnie pracuję na TI AM335x pokładzie (zestaw startowy) i chciałbym uzyskać watchdog OMAP pracy ...AM335x watchdog nie działa
O ile wiem, platforma automatycznie włącza watchdog podczas startu i myślę, że to jest potwierdzone przez następujących komunikatów wydrukowanych w bagażniku:
[ 1.510192] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
Jeśli się nie mylę w tym momencie, jeśli wydać następujące polecenie:
echo 0 > /dev/watchdog
płyta powinna się zrestartować za 60 sekund, prawda? Zamiast tego po 60 sekundach nic się nie dzieje ... dlaczego? Czy brakuje mi czegoś istotnego na ten temat? Czy ktoś może mi pomóc?
Wystąpił ten sam problem w moim systemie AM3352. –
dziękuję za podzielenie się tym, miałem ten sam problem – floppydisk
Jeśli jądro jest skompilowane z 'CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT = y', watchdog nie zostanie wyłączony po zamknięciu'/dev/watchdog'. –